  • Q回路地址調試法

    A在工程調試前期主要是針對回路地址進行調試,每個回路的地址都是從1開始,逐次到這個回路的最大號。地址調試的首要任務是按照圖紙安裝好探測器,并編地址碼,根據所編地址碼對機器進行編程之后將信號回路接入對應機器,開機巡檢,對線路故障、探測器故障、模塊故障等逐一進行排除,并對探測器逐一報警試驗,直至系統全部正常為止。 回路地址調試法是我們經常使用的方法,也是針對不同工程的調試方法,在地址調試中很有用。

    更多>>收起
  • Q報火警后,有設備請求動作,但為何現場設備沒有動作?

    A設備的反饋信號需要有控制監視類模塊返回,可能原因有:現場設備狀態沒有選擇自動狀態,因不受模塊控制而沒有啟動。

    更多>>收起
  • Q報火警后,警鈴、聲光警報器為何不動作?

    A主機面板上的“遠音聯動”未打開(“遠音聯動”指示燈未點亮)。處理方法:打開面板控制權限,按一次“遠音聯動”按鍵,“遠音聯動”打開(“遠音聯動”指示燈點亮)。